Разъединители наружной установки типа РЛНД-1-10 высоковольтные, 3-х полюсные используются для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока. Применяются для заземления отключенных участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей.
Эксплуатируются в условиях воздействия климатической среды для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150
- температура воздуха от -60 до + 40°С;
- высота установки не более 1000 м. над уровнем моря;
- скорость ветра до 40м/с (без гололеда);
- скорость ветра не более 15 м/с (при гололеде);
- толщина ледяной корки до 10мм.
Расшифровка РЛНД - 1-10 II/400 УХЛ1
- Р - разъединитель
- Л - линейный
- Н - наружной установки
- Д - двухколонковый
- 1 - количество заземлителей
- 10 - номинальное напряжение, 10кВ
- II - степень загрязнения изоляции (усиленного исполнения)
- 200, 400, 630 - номинальный ток, А
- УХЛ - климатическое исполнение
- 1 - категория размещения (наружной установки)
Основные технические характеристики
<table class="iksweb">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">
<p><strong> Наименование параметра</strong></p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center"><strong>Значение параметра для типов разъединителей</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>РЛНД-1-10-200 УХЛ1</strong></p>
</td>
<td>
<p align="center"><strong>РЛНД-1-10-400 УХЛ1</strong></p>
</td>
<td>
<p align="center"><strong>РЛНД-1-10-630 УХЛ1</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Номинальное напряжение, кВ</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Наибольшее рабочее напряжение, кВ</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">12</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Номинальный ток, А</p>
</td>
<td>
<p align="center">200</p>
</td>
<td>
<p align="center">400</p>
</td>
<td>
<p align="center">630</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Ток электродинамической стойкости, кА</p>
</td>
<td>
<p align="center">25</p>
</td>
<td>
<p align="center">25</p>
</td>
<td>
<p align="center">25</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Ток термической стойкости, кА</p>
</td>
<td>
<p align="center">10</p>
</td>
<td>
<p align="center">10</p>
</td>
<td>
<p align="center">10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Время протекания тока термической стойкости, с:</p>
<ul>
<li>для главных ножей</li>
<li>для ножей заземления</li>
</ul>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center"><br><br>4<br>1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">10 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">30</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">200</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p> Масса трехполюсного разъединителя, кг:</p>
<ul>
<li>без заземлителей</li>
<li>с одним заземлителем</li>
<li>с двумя заземлителями</li>
</ul>
</td>
<td>
<p align="center"><br>31<br>33<br>–</p>
</td>
<td>
<p align="center"><br>31<br>33<br>–</p>
</td>
<td>
<p align="center"><br>32<br>34<br>-</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>